2016-10-05
|            
17:00
|            
来源:澳洲新快网
|            
编辑:柯梅品
                          

      
            据《澳洲金融评论报》报道,上周三,严重的雷暴雨天气造成南澳风力发电站停电,随后因为一系列的传输错误,全州陷入一片黑暗。
负责国家电力市场(National Electricity Market)的澳洲能源市场运营商(Australian Energy Market Operator,AEMO)称,还会做进一步调查以确定供电网络是否正常运行。
本周五,南澳州和联邦部长将准备在澳洲能源委员会理事会(Council of Australian Energy Council)就南澳断电一事召开紧急会议,届时,AEMO的初步调查报告将针对南澳过于依赖风力和太阳能等可再生能源一事提出疑问。
自1998年以来,这是第一次整个南澳州与国家电力市场自动断开连接。
报告发现,这场毁灭性极强的暴雨于9月28日下午横扫南澳,给州的远距离输电线路造成严重破坏,包括阿得雷德(Adelaide)北部的三条275千伏输电线路。此外,南澳的输电网也被分成两部分,与州北部的连接断开。
最初,虽出现故障,但发电机还是能够继续运行。然而,到了下午4:18分,一连串的线路出现故障,从而造成315兆瓦的风力发电连续从电网断开。在第一次输电线路发生故障仅2分钟后,南澳的电网就停止了运转。
报告亦发现,南澳输电网所有者Electranet请求AEMO开启维州通往阿得雷德的内部线路,并启动岛发电站以恢复供电。上周三午夜,80%-90%的用户已恢复供电。
AEMO还表示,现在对南澳的大停电下定论还为时过早。尽管此事件是由极端天气引发的,但AEMO还是会彻底调查电力系统各组件在各种情况下的反应。
澳洲能源理事会的首席执行官沃伦(Matthew Warren)称,该报告提出了一系列的操作问题,但该问题还需要更详细的分析,尤其是南澳线路的中断问题。
               
            
        