标题: 求助电工大侠!!!!更新 我把结局补了 [打印本页]

作者: circleyue    时间: 17-5-2013 01:25
标题: 求助电工大侠!!!!更新 我把结局补了
本帖最后由 circleyue 于 5-11-2013 22:14 编辑

求助电工!!!急
我要换一个break(电闸?)
现在的是32amp,要换到40amp。请问有无认识的哥们可以做。
要正规的电工,该出多少钱就出多少钱。只求可靠的。
谢谢啦!!!!!

[ 本帖最后由 circleyue 于 21-5-2013 18:25 编辑 ]
作者: 老鼠爱上猫    时间: 17-5-2013 01:31
救助。。。
作者: 小名    时间: 17-5-2013 01:40
为啥要换成40A的? 因为断路器和电线粗细是相关的。具体得看神马情况,并不能简单的把断路器增大。还有和断路器串在一起的可能会有漏电保护开关RCD,这个也要看看是否需要升级。
作者: circleyue    时间: 17-5-2013 01:56
我的热水器经常自动关闭(不是跳闸,是热水器里面有保护),热水器公司说要换成40amp才有足够的电来供给热水器,我也不太懂。我的热水器是三相电的。
求助求助
作者: lowprofile    时间: 17-5-2013 01:58
要装大空调啊?
作者: 小名    时间: 17-5-2013 02:10
标题: 回复 #4 circleyue 的帖子
那就最好花钱找人检查一下吧。但需要找专门修电热水器的人,请勿找电工。

按我理解有两个疑点:

1,电热水器自己自动关机,和你的断路器没有一毛钱关系。既然断路器并没有跳闸,那么,10A的断路器和100A的断路器对于用电器来说是一样的。这个热水器公司是经过检查才这么说的还是在电话中告诉你的?

2, 你确定是三相的?按理说你家应该木有三相电。
作者: QWERTYASDFG    时间: 17-5-2013 02:28
原帖由 circleyue 于 17-5-2013 00:56 发表
我的热水器经常自动关闭(不是跳闸,是热水器里面有保护),热水器公司说要换成40amp才有足够的电来供给热水器,我也不太懂。我的热水器是三相电的。
求助求助

是热水器关闭.和电闸没关系.电闸并没有过流跳闸.电闸并不提供额外的电流.所以换了电闸也没用的.该换的可能是热水器.如果确定是电流不够,需要单独拉线.很多空调都要求这么做的.
作者: circleyue    时间: 17-5-2013 02:51
原帖由 小名 于 17-5-2013 01:10 发表
那就最好花钱找人检查一下吧。但需要找专门修电热水器的人,请勿找电工。

按我理解有两个疑点:

1,电热水器自己自动关机,和你的断路器没有一毛钱关系。既然断路器并没有跳闸,那么,10A的断路器和100A的断路 ...


热水器公司的人说,没跳闸是因为断路器不让超过32amp的电通过(通过了估计就跳闸了),但是由于没有到40amp,热水器启动不起来。
这个是我店里的,是三相的。
作者: circleyue    时间: 17-5-2013 02:54
主要是我的热水器还在保修期,热水器公司的人说机器是好的,只要换电闸就能正常运作。所以我只能换
作者: dcxg    时间: 17-5-2013 06:32
热水器好像是单独的回路,不经过rcd的
热水器不工作可能电工装的太垃圾

投诉,让y重装
作者: dcxg    时间: 17-5-2013 06:43
还有种可能性,是不是导线太细?电流不够啊

或是,sb把三相接的不对呀
星型和三角型都搞不明白的电工,肯定是个悲剧

我十分怀疑是不是中国的电工
作者: channel1016    时间: 17-5-2013 11:19
看到救助电工吓俺一跳,以为电工童鞋误入歧途了圈阅要救助他呢
作者: 小名    时间: 17-5-2013 12:15
标题: 回复 #8 circleyue 的帖子
我猜也是他们没检查就乱说。

again,没跳闸的话,换 circuit breaker 是不会起到任何作用的。你去问问你的热水器是什么形式的。是发热丝式还是压缩机式,多大的功率。如果是后者,有可能是线路不够。

但是,你的热水器已经工作了一段时间对不?如果是线路不行,应该是一开始就不能工作是不是?所以其实疑点还是很多。

对方要是还是回答不清楚,我可以帮你打打电话问问?

[ 本帖最后由 小名 于 17-5-2013 11:17 编辑 ]
作者: KYLIE2008    时间: 17-5-2013 12:17
我以为要拯救电工, 赶紧冲进来, 看样帮不上。。。。
作者: aaaaaa    时间: 17-5-2013 12:57
不是电闸问题,如果电闸有问题,包括过流等等的,应该是电闸跳闸操作,供不上电,那样的情况下才能换电闸。

依你目前的描述来看,估计是热水器保护电路有问题,或者电路接触不良,或者是接地不好造成的。请找热水器维修的及时来上门查看,才是故障的正确决定哦
作者: jenny112    时间: 17-5-2013 13:24
LZ英文太好了,中文不大好
作者: 小名    时间: 17-5-2013 13:56
标题: 回复 #16 jenny112 的帖子
我猜lz是想讲"求助"吧?

结果却被我们这些既不是电工又不是大侠的搞了场。。。
作者: circleyue    时间: 17-5-2013 14:03
一急给写错了
电工那要我救助。是我需要救助。
作者: circleyue    时间: 17-5-2013 14:04
原帖由 KYLIE2008 于 17-5-2013 11:17 发表
我以为要拯救电工, 赶紧冲进来, 看样帮不上。。。。


看来大家都被我忽悠进来了。
作者: jvnopdx    时间: 17-5-2013 14:55
学习,帮顶!
作者: 西澳电工    时间: 17-5-2013 20:15
我站内短信你了。。。
澳洲方法
1 先要看设备,功率,然后计算出电流,然后计算距离,然后查我们的书,然后决定你现有的线可不可以。

2 如果行, 才能给你换。。。

3如果不行,不能给你换,除非从新布线。。。升级线的粗细。。。
作者: 西澳电工    时间: 17-5-2013 20:18
热水器,我一般直接最少上6mm的,oven一般4-6的,都得看具体情况。。。

[ 本帖最后由 西澳电工 于 17-5-2013 19:19 编辑 ]
作者: 西澳电工    时间: 17-5-2013 20:32
如果现在是32A的话,线,很有可能是用4个MM的,地线是2.5MM的,很有可能要给你换线。。。
作者: 西澳电工    时间: 17-5-2013 20:32
升级到6MM,

如果你现在是6MM的,那就直接换个c/b就行了。
作者: 西澳电工    时间: 17-5-2013 20:35
三相电的热水器,很多都没有零线。
我自己装个N个了。不过都是帮公司装,自己有电工证,也不能装,一定要有contractor license的才行。
作者: circleyue    时间: 17-5-2013 22:17
太感谢啦!好的我周一打电话问问他们。换线就麻烦了。
作者: DianElectrical    时间: 18-5-2013 21:02
3项32安,那你的热水器很大了。可以给一个牌子,帮你研究研究。
作者: DianElectrical    时间: 18-5-2013 21:04
标题: 回复 #22 西澳电工 的帖子
热水器都是2.5的
除非是即热得3项32A已经很大了
作者: circleyue    时间: 18-5-2013 21:27
原帖由 DianElectrical 于 18-5-2013 20:02 发表
3项32安,那你的热水器很大了。可以给一个牌子,帮你研究研究。


先谢谢了
牌子:Stiebel Eltron DHB-E27
下面是连接:
http://www.stiebel.com.au/water- ... phase-water-heater/
作者: circleyue    时间: 18-5-2013 21:29
好像是27kw的,是即热的,热水器本身很小。
作者: DianElectrical    时间: 18-5-2013 22:07
标题: 回复 #30 circleyue 的帖子
instruction是写明40A/Phase,所以你就要看是谁的电工做的。
应为manufacture可以以你用错电线的理由来拒绝保修。
但是理论上讲你电箱里的32A的C/B应该先回跳,为什么没有跳 ,很奇怪?
没理由热水器的自动保护是因为电流不够起作用的,通常都是过载或者过热,才会自动保护的。

一个问题,从你的电箱到热水器多远?
作者: 西澳电工    时间: 19-5-2013 15:54
这边西澳的,我安装的热水器,还没有用过2.5MM的,估计你说的是住宅的那个大桶的热水器。。。

楼主的是商业的,应该是很小的小箱子,功率极大的那种。。。

所以,最低是4mm的线。。。
作者: 西澳电工    时间: 19-5-2013 15:54
西澳跟东边的要求也不一样。
我们这里有个 wa requirement, 这个是优先考虑的,要高于澳洲的 rules book。。。
作者: 小名    时间: 19-5-2013 21:38
如果你明天叫的电工是华人,可以看看这个中文说明书。
http://www.aplusgroup.hk/zh/manual/DE.EL.pdf

打开外壳后那三个led会告诉你具体有什么故障。在更换线路之前应该首先搞清楚停机的原因。是水压太小还是水中有气泡还是温度传感器坏了等。

again,热水器检修并不在电工的职责范围内。
作者: circleyue    时间: 19-5-2013 21:48
原帖由 DianElectrical 于 18-5-2013 21:07 发表
instruction是写明40A/Phase,所以你就要看是谁的电工做的。
应为manufacture可以以你用错电线的理由来拒绝保修。
但是理论上讲你电箱里的32A的C/B应该先回跳,为什么没有跳 ,很奇怪?
没理由热水器的自动保护 ...


我也是怕他们用这个理由拒绝保修。
从来没回跳过。只是现在热水断断续续的,有时有,有时没。
作者: DianElectrical    时间: 19-5-2013 22:18
标题: 回复 #35 circleyue 的帖子
猜是热水器的问题。
作者: 西澳电工    时间: 19-5-2013 22:27
我也猜是热水器的问题,毕竟没有跳闸。。。

以前几楼说的,都是说如果要是电路问题,该怎么换。。。

其实,我倾向于热水器问题。。。
作者: circleyue    时间: 21-5-2013 19:00
更新一下,今天叫Electek派人来看了一下。他们说由于热水器老化了所以需要比以前更多的电量来启动。
这样正好超过我的电箱可以通过的极值(32A),所以要升级到40amp,外加升级电线到10mm
报价$500(包gst),有大侠知道此价格合适?

[ 本帖最后由 circleyue 于 21-5-2013 18:05 编辑 ]
作者: 西澳电工    时间: 21-5-2013 19:53
这个,我不知了,要不你也可以试试另外一家我给你的。。。做对比。
作者: 西澳电工    时间: 21-5-2013 19:54
但是,如果升级了,就能好用吗?
这个我不敢保啊。。。
作者: circleyue    时间: 21-5-2013 21:06
原帖由 西澳电工 于 21-5-2013 18:54 发表
但是,如果升级了,就能好用吗?
这个我不敢保啊。。。


热水器公司说热水器是好,升级了再不好就要求他修。也没别的办法
作者: 小名    时间: 21-5-2013 23:17
之前已经给你分析过了,电流过流会导致跳闸。

线路不够过会导致热水器端电压太低。而这个热水器的说明书上并没有提及它有欠压保护功能。当然,没说不代表没有。

我就不再多口了。。。等你升级线路之后的消息。

忍不住再加一句,这个产品还在保修期内就老化? 热水器老化后功率会变大? 这要多无知的电工才敢说这样的话?
作者: kimberlyrui    时间: 21-5-2013 23:46
原帖由 dcxg 于 17-5-2013 05:43 发表
还有种可能性,是不是导线太细?电流不够啊

或是,sb把三相接的不对呀
星型和三角型都搞不明白的电工,肯定是个悲剧

我十分怀疑是不是中国的电工

这种热水器一般设计好了是星型接法还是三角形接法,内部加热单元已经连接好了,而在安装的时候只需要将外部三相电接到相应端子上即可,应该不会存在接法的错误。
另外,使用32A的断路器,断路器还没有跳电,而热水器已经保护了,实在说不过去吧。换句话讲,你换成100A后其实还是热水器跳,解决不了问题的。还是从热水器内部找问题吧,否则白花冤枉钱!
作者: circleyue    时间: 22-5-2013 00:33
原帖由 小名 于 21-5-2013 22:17 发表
之前已经给你分析过了,电流过流会导致跳闸。

线路不够过会导致热水器端电压太低。而这个热水器的说明书上并没有提及它有欠压保护功能。当然,没说不代表没有。

我就不再多口了。。。等你升级线路之后的消息。 ...


我也知道很可能是热水汽的问题。所以明天我要叫他们书面保证我的热水器是好的,只是我的电闸的原因。
这样我就不怕他们赖了。
作者: QWERTYASDFG    时间: 22-5-2013 00:48
原帖由 circleyue 于 21-5-2013 23:33 发表


我也知道很可能是热水汽的问题。所以明天我要叫他们书面保证我的热水器是好的,只是我的电闸的原因。
这样我就不怕他们赖了。

而且要他们承担升级线路的费用.他们可能就改主意了.不过那句什么来的..."人为刀俎,我为鱼肉".你不升级他们就推.最后还是自己损失.要不打电话问问热水器的厂家.
作者: 老鼠爱上猫    时间: 22-5-2013 01:02
原帖由 circleyue 于 21-5-2013 23:33 发表


我也知道很可能是热水汽的问题。所以明天我要叫他们书面保证我的热水器是好的,只是我的电闸的原因。
这样我就不怕他们赖了。


他们保证热水器是好的,然后你换线路后如果热水器仍然有问题,他们能cover你的改线路费用?
作者: chinesegeorge    时间: 22-5-2013 01:22
27KW

3phase 40A CB

3phase 10mm2 cable

correct
作者: chinesegeorge    时间: 22-5-2013 01:34
不清楚原来为什么用32A的

不排除热水器有线流保护
也不排除热水器有问题
作者: dcxg    时间: 22-5-2013 08:00
你们这帮电工纯粹混饭吃的

breaker不跳,说明电流不够啊
电流不够,说明电阻大呀
电阻不跟连接可靠性,和线径有关?

热水器是不是放在一个很moisture的地方也有关系,潮湿,自然氧化,那还不得出问题啊

电器设备长期不在额定功率下工作,不坏都是奇迹。
啥也别说了,省钱的下场就是这样滴,
省点钱还不够你折腾的

一个qualified的电工500块不贵
具体看你的电线是怎么连的,最起码我想也得2个小时才能整个换完

还不如直接全部都换了,一了百了
作者: dcxg    时间: 22-5-2013 08:01

作者: circleyue    时间: 22-5-2013 17:53
原帖由 dcxg 于 22-5-2013 07:00 发表
你们这帮电工纯粹混饭吃的

breaker不跳,说明电流不够啊
电流不够,说明电阻大呀
电阻不跟连接可靠性,和线径有关?

热水器是不是放在一个很moisture的地方也有关系,潮湿,自然氧化,那还不得出问题啊

电 ...


谢谢指点。
饭店厨房都是有点潮湿的,排的线买店的时候就在了,没法换。初装的人也找不到了。
看来要么换线,希望热水器能正常运转。
要么线也不用换了,换个小点功率的热水器得了。
作者: dcxg    时间: 24-5-2013 07:03
原帖由 circleyue 于 22-5-2013 16:53 发表


谢谢指点。
饭店厨房都是有点潮湿的,排的线买店的时候就在了,没法换。初装的人也找不到了。
看来要么换线,希望热水器能正常运转。
要么线也不用换了,换个小点功率的热水器得了。


才两米的距离,为什么没法换线?
连个conduit都没有?
作者: tony.zheng    时间: 24-5-2013 07:37
有水泡检测保护,应该检查进水滤网有没有堵。重新做放水除气泡程序。

[ 本帖最后由 tony.zheng 于 24-5-2013 06:44 编辑 ]
作者: tony.zheng    时间: 24-5-2013 07:41
想知道dcxg什么专业来滴?学政治的?OR领导来滴, 信他的话会惹出更多的麻烦事。
作者: dcxg    时间: 25-5-2013 06:43
原帖由 tony.zheng 于 24-5-2013 06:41 发表
想知道dcxg什么专业来滴?学政治的?OR领导来滴, 信他的话会惹出更多的麻烦事。

不信我信你呀

还水泡检测,你大爷的,把热水器拆了检测?
亏你想的出来
作者: berserkyjc    时间: 25-5-2013 11:51
你的店是长期做的,建议换成煤气的热水器,高效率,低能耗,比电的便宜。
换那种 随用随有 热水的那种,instant那种,我在东部装的时候是设备(室外)材料加人工2600.
很好用,用的时候才消耗煤气,很节能。
作者: 西澳电工    时间: 25-5-2013 18:54
如果就两米的距离,6MM就够了,估计距离要几十米,所以要10MM的线。
作者: dcxg    时间: 26-5-2013 07:36
楼上的也不去帮着瞅瞅

这种问题说白了也简单,像热水器公司说的,首先确认电路没问题
尼玛临时拉条线,看看热水器还工作不工作。
不工作说明热水器坏了
不过我猜那么一拆一装也得个几百刀。
作者: dcxg    时间: 26-5-2013 07:39
找个靠谱的电工看来很难啊

说个事,家里的水龙头漏水,尼玛来个trady 尼玛牛逼轰轰,来了三次,每次都给我换胶塞,他大爷的
如果换胶塞能解决问题,我找你呀,fuck!

后来尼玛我自己想办法给解决了
光有经验是不行的,还得有脑子。

大多数人都没什么脑子
作者: 小名    时间: 26-5-2013 14:31
标题: 回复 #58 dcxg 的帖子
判断是否线路不够过,一般有脑子的电工是会测量一下热水器进电端的电压,看看满载和空载之间的电压差,以及满载的时候电压是否低于标称值。费时半分钟。
作者: dcxg    时间: 26-5-2013 15:27
标题: 回复 #60 小名 的帖子
电压还会变,那不知道是怎么接的
作者: tony.zheng    时间: 26-5-2013 16:30
原帖由 dcxg 于 22-5-2013 07:00 发表
你们这帮电工纯粹混饭吃的

breaker不跳,说明电流不够啊
电流不够,说明电阻大呀
电阻不跟连接可靠性,和线径有关?

热水器是不是放在一个很moisture的地方也有关系,潮湿,自然氧化,那还不得出问题啊

电器设备长期不在额定功率下工作,不坏都是奇迹。
啥也别说了,省钱的下场就是这样滴,
省点钱还不够你折腾的

一个qualified的电工500块不贵
具体看你的电线是怎么连的,最起码我想也得2个小时才能整个换完

还不如直接全部都换了,一了百了.

纯电阻电路,长期低于额定功率下工作,坏才是奇迹。
作者: tony.zheng    时间: 26-5-2013 16:38
原帖由 小名 于 26-5-2013 13:31 发表
判断是否线路不够过,一般有脑子的电工是会测量一下热水器进电端的电压,看看满载和空载之间的电压差,以及满载的时候电压是否低于标称值。费时半分钟。

绝对正确。有时侯是接线端子拧得不够紧,时间长了形成接触不良。
作者: DianElectrical    时间: 26-5-2013 21:55
标题: 回复 #63 tony.zheng 的帖子
这里只要用对电线的尺寸,一般不会有太大的问题。至于的voltage drop的问题通常至少要30米开外才考虑。

如果接线端子拧得不够紧,会形成接触不良,有发生火灾的隐患。

这6个月,就维修的3个因为接触不良的,引起的问题,2个把RCD烧了,一个把main switch给烧了。
作者: dcxg    时间: 27-5-2013 07:28
原帖由 tony.zheng 于 26-5-2013 15:38 发表

绝对正确。有时侯是接线端子拧得不够紧,时间长了形成接触不良。


哥是忽略了纯电阻电路

但尼玛压降这事,就好比在一条电路上,再串联了一个电热锅么?

[ 本帖最后由 dcxg 于 27-5-2013 06:31 编辑 ]
作者: dcxg    时间: 28-5-2013 07:52
楼主没反馈呀?

相对于换热水器和换电路,当然换电路比较便宜
换了电路还不行,热水器厂家就没什么可说的了

希望在保修期内,能给你换台新的
不过我看这商家,也知道热水器质量不行,一个劲的拖,让你受不了,自己换掉。

对付这种垃圾,一定得挺住,斗争到底
作者: chubbycat    时间: 28-5-2013 08:34

作者: circleyue    时间: 5-11-2013 22:12
本帖最后由 circleyue 于 5-11-2013 22:13 编辑

才发现我没把故事讲完,我这记性

我最后换了线,可不管用(花了400刀)。。。。。
软磨硬泡的换了个新的热水器(免费的),不过个中辛苦。。。。。。差点就去fair trading了。。。
不过。。。。。。
。。。。。。。
。。。。。。。。正常使用了2天。。。。。。。。。
。。。。。。。。
。。。。。。。。又TM的坏掉了。。。。。。死的心都有。。。

那个做保修的公司最后把“总工”给派来了,还带了个热水器公司的人。
又一顿检查,最后发现我的水压过大,热水器自动关闭。
。。。。。。。。。
。。。。。。。。。我说TM的你怎么早检查不出来!!!!!我准备一分钱也不给
又一顿借口,最后决定装个减压阀,我只出材料,人工不要了。太累了!!

故事讲完了,做完了白头发都出来了。
这水平,这素质,在国内早被XXX了。

作者: circleyue    时间: 5-11-2013 22:16
谢谢大家的无私帮助!!!!
我太背了,该遇到的问题都遇到了
作者: dcxg    时间: 7-11-2013 07:03
circleyue 发表于 5-11-2013 22:12
才发现我没把故事讲完,我这记性

我最后换了线,可不管用(花了400刀)。。。。。

筒子,这都是学习所必需经历的过程,淡定

这个热水器的质量真不行,水压表连点冗余都没有啊


作者: chubbycat    时间: 7-11-2013 07:47