我家的 ducted heating, VULCAN

室内墙上的控制器是 BONAIRE

刚住进来的时候,没有 GAS 和电的。打电话开通后,就在控制器上摆弄一下,调到 HEAT 和 THERM,然后调温度,然后就启动自动恒温控制室内暖气,不需要到室外机那里去点 PILOT。

前几天依样画葫芦,开启墙上的控制器,但是这回暖气没有启动。调到 FAN,可以感觉到管道出口在吹风,估计是自然风,说明电接上的。

打电话给 GAS PROVIDER,说我家的 GAS 连接着的。

到室外机看,没有旧式的 DUCTED HEATER 点 PILOT 的地方,应该是不用。

这种会不会是通过墙上的控制器发个信号给室外机的 LED 点 GAS的?

哪位有经验,请指教
回复  

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 26-5-2013 21:58:00 | 只看该作者
会不会是控制器坏了,或者是室外机的 SENSOR 出问题了
回复  

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 26-5-2013 22:57:53 | 只看该作者
嘿嘿,去看了 BONAIRE 网站,下载了 USER  MANUAL

搞定了!

原来是控制器里面的程序乱了,要 RESET

解决办法很简单,只需要做一件事:按住 RESET button 4 秒钟,听到 BEEP 一声。行了,程序重置到出厂设置,控制器恢复工作,BINGO !!!

程序为何会乱?按照用户手册的说法,估计是不久前的一次 power surge,断电。

“If the reset icon appears and the touchpad thermostat is flashing information in clock area, it means the unit has stopped as the result of a fault e.g. electricity / gas interruption or some other malfunction.”

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
ubuntuhk + 20 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

4#
发表于 26-5-2013 23:11:40 | 只看该作者
我的问题和你一样,只是微热。请问控制器在什么地方,长啥样?
回复  

使用道具 举报

5#
发表于 27-5-2013 08:28:46 | 只看该作者
我家的还没用过
不知道有问题不
回复  

使用道具 举报

6#
发表于 27-5-2013 08:29:47 | 只看该作者
没问题
回复  

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 28-5-2013 00:48:21 | 只看该作者


我的问题和你一样,只是微热。

。。。 会不会你设置在 ECO 。。。

请问控制器在什么地方

。。。 在家里墙上某个地方 。。。

长啥样?

。。。 就像酒店房间里,墙上那个空调遥控器 。。。
回复  