FreeOZ论坛

标题: Bankstown大火华生跳楼死亡 公寓存消防缺陷承建方互相推诿 [打印本页]

作者: 周星星1832    时间: 12-8-2015 11:46
标题: Bankstown大火华生跳楼死亡 公寓存消防缺陷承建方互相推诿
Bankstown大火华生跳楼死亡 公寓存消防缺陷承建方互相推诿
            
                                             
                                                      
  (本报讯)2012年,雪梨Bankstown一栋公寓楼着火,导致一名中国留学生在跳楼逃生时不幸死亡。一名建筑承包人否认没有适当检查及修理公寓楼的消防设施。
  据澳广公司报导,2012年,公寓着火后,中国留学生张萍康(Pingkang Zhang,音译)和姜一诺(Yinuo Jiang,音译)被迫爬上卧室窗台,从五楼处跳下逃生,结果一死一伤。
  针对张萍康死因的审讯获悉,该公寓楼存在严重的安全缺陷。
  新州灭火器服务公司(New South Wales Fire Extinguisher Services)主管普拉萨德(Narend Prasad)表示,经他认证的部份工作是由他的公司完成的,但也有其他承包人的功劳。
  Bankstown市府和新州消防与救援队曾分别向该公寓楼发出命令,要求物业解决一些严重的消防安全问题。
  协助审讯的法律顾问拉什顿(Stephen Rushton)表示,火灾发生当天,公寓楼的水压存在严重问题。公寓楼消防栓系统没有进行一年一度的输水压力测试就通过了认证。
  普拉萨德表示,他没有安排测试,是因为物业经理告诉他,他们几个月前才做过相同的测试。
  审讯时并没有提供任何书面文件支持上述声明。
  被问及其他方面的缺陷时,帕拉萨德说道:“(2012年)1月,我们做了测试,一切正常。”其中的一个缺陷就是公寓楼的消防喷淋系统没有设置足够多的引导标示。
  被问及消防问题怎么在2012年1月到4月之间严重起来,普拉萨德表示,总是有人玩坏消防设施。
[attach]376463[/attach]
  公寓楼的开发商和建造商为Silky Constructions Pty Ltd。公司主管费那诺斯(Ray Finanos)表示,他不知道在公寓楼中庭上方安装带有天窗的吊顶需要征求市府的同意。这一改动被认为是导致火灾发生时大量烟雾无法散出去、部份居民遭受热浪袭击、逃生时难以看清道路的原因。
  费那诺斯还否认故意将公寓楼高度控制在25米以下,从而免于安装自动喷水灭火系统及其他消防设施。这可以为开发商节省370万元成本。
  费那诺斯表示,Bankstown市府的《地方环境规划》禁止该公寓楼高度超过25米。
  关于本案的审讯还在持续。

                               