今天去维修的时候发现客户的保险丝熔断了
规格如图所示  请电工朋友们如有知道告知何处购买?  我已试过Jaycar和dicksmith.   
要预定还要一些时日  但是急需   谢谢拉

P.S. 看到保险丝烧成那样, 我和客户开玩笑说如果打到身上不知是啥结果,客户嘿嘿直笑

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
wukong + 20 谢谢分享!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

2#
发表于 11-4-2012 20:20:48 | 只看该作者
15A的保险丝很常见。你得说明一下保险丝的直径和长度,我公司有一些这样15A的,但长度和直径可能不一样。实在找不到一样的,找其他15A的临时接一下也可以凑合着用。
你应该先确定一下是否什么地方有故障,否则换上还是烧。

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
wukong + 20 你太有才了!

查看全部评分

回复  

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 12-4-2012 06:51:19 | 只看该作者
谢谢楼上的回复   忘了说了直径是12mm   长度是40mm  故障源已经排查
回复  

使用道具 举报

4#
发表于 12-4-2012 08:39:38 | 只看该作者
Jaycar应该有的,700v 15A 是用在700伏电压的?
回复  

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 12-4-2012 15:17:17 | 只看该作者
谢谢朋友们 已经在 jhon turk 购得
回复  

使用道具 举报

6#
发表于 7-6-2012 17:19:42 | 只看该作者

回复 #4 wukong 的帖子

700V  那是耐压值,15A是承受的电流。并不是说只能用在700V。
回复  

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 15-6-2012 10:29:40 | 只看该作者

回复 #6 ak47121133 的帖子

正解 谢谢AK47