院子外面有个小变压柜, 有辐射吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 10-10-2007 18:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册

x
上周去看房子, 底楼, 其他都不错, 就是院子外面有个小变压柜, 高1.5M, 长2M, 宽1M. 不知道是否会有辐射.

请教
回复  

使用道具 举报

2#
发表于 10-10-2007 18:47:13 | 只看该作者
老大卫也准备买房啦,这个到时候作业你可不能赖啊。
回复  

使用道具 举报

3#
发表于 10-10-2007 19:04:17 | 只看该作者
有辐射,有隐患,对人的身体不利。
从风水学角度来讲,也有煞气。
回复  

使用道具 举报

4#
发表于 10-10-2007 19:14:57 | 只看该作者
油浸变压器外部为铁制,并且接地,一般可以隔绝所谓“辐射”,干式变压器也有外部屏蔽壳,唯一能辐射的地方是电线

能让LZ担心的不应该是辐射,而是晚上睡觉时可能会听到的工频噪音,和质量不佳的日光灯镇流器的声音类似,以及有小孩后可能造成的安全事故
回复  

使用道具 举报

5#
发表于 10-10-2007 19:50:43 | 只看该作者
noisy~~~~
回复  

使用道具 举报

6#
发表于 10-10-2007 20:28:47 | 只看该作者
变压柜肯定是不安全的,我都看到过有动物被电线打死挂在树上。尤其刮风下雨的时候比较危险,最好不要买这样的房子。
回复  

使用道具 举报

7#
发表于 10-10-2007 21:18:59 | 只看该作者
最好不要。低频噪音对身体不利。
回复  

使用道具 举报

8#
发表于 10-10-2007 21:26:14 | 只看该作者
这种说不清的影响,宁可信其有,不可信其无,小心驶得万年船。
回复  

使用道具 举报

9#
发表于 10-10-2007 21:28:20 | 只看该作者
不要买~~~~房子什么都好就是有变压器,这个就是不好的地方,自住担心噪声等,出售别人一样有担心,压你的价钱~~~~~这个是硬伤,不是花园破败自己花点钱和力气可以搞定滴,所以不划算
回复  

使用道具 举报

10#
发表于 11-10-2007 01:12:13 | 只看该作者
放弃吧,即便没啥问题,心理上已经有了问题了.........
回复  

使用道具 举报

11#
发表于 11-10-2007 16:43:02 | 只看该作者
把变压器卸下来托运回国卖废铁。
回复  

使用道具 举报

12#
发表于 11-10-2007 16:50:51 | 只看该作者
高压线多少米范围的房子不能买?
回复  

使用道具 举报

13#
发表于 11-10-2007 17:45:10 | 只看该作者
原帖由 enjoyit 于 10-10-2007 18:14 发表
油浸变压器外部为铁制,并且接地,一般可以隔绝所谓“辐射”,干式变压器也有外部屏蔽壳,唯一能辐射的地方是电线

能让LZ担心的不应该是辐射,而是晚上睡觉时可能会听到的工频噪音,和质量不佳的日光灯镇流器 ...



我有一个问题,磁场是不是不能屏蔽?
回复  

使用道具 举报

14#
发表于 11-10-2007 23:03:48 | 只看该作者
对于变压器的磁场,因为有变压器铁心的束缚,绝大多能量转换去了----变压器的变压原理
变压器效率一般有95-96%,还有部分变成热能,极少量磁场泄露,因为这个磁场是变化的,同时产生电场-磁场-电场。。。。。,在遇到屏蔽时,电场归零,磁场也就消失了或者就是磁场在铁壳上产生涡流,也消耗完毕。

主要变压器的磁场是变化的,同时衍生电场,和磁铁的磁场不一样,如果是磁铁,则会磁化屏蔽壳,但是却不能传播,只能形成一个恒定磁场
回复  

使用道具 举报

15#
发表于 11-10-2007 23:09:15 | 只看该作者
原帖由 enjoyit 于 11-10-2007 22:03 发表
对于变压器的磁场,因为有变压器铁心的束缚,绝大多能量转换去了----变压器的变压原理
变压器效率一般有95-96%,还有部分变成热能,极少量磁场泄露,因为这个磁场是变化的,同时产生电场-磁场-电场。。。。。, ...



另外一个问题,地下电缆屏蔽了电场,但是磁场是不是不能被屏蔽?
回复  

使用道具 举报

16#
发表于 11-10-2007 23:33:22 | 只看该作者
总之,变化的磁场是可以屏蔽的,如交流电产生的,而恒定的磁场不能
回复  

使用道具 举报

17#
发表于 11-10-2007 23:56:03 | 只看该作者
原帖由 enjoyit 于 11-10-2007 22:33 发表
总之,变化的磁场是可以屏蔽的,如交流电产生的,而恒定的磁场不能


公司的资料是地下电缆产生的磁场是不可以屏蔽的,难道错了?
回复  

使用道具 举报

18#
发表于 12-10-2007 01:07:15 | 只看该作者
如果只是分接箱问题不大的。
回复  

使用道具 举报

19#
发表于 12-10-2007 01:14:07 | 只看该作者
如果是单芯电缆(一般大线径),就不能用金属材料保护管或金属铠装(因为有严重的涡流效应),一般都是电缆沟敷设,也就没有办法屏蔽,当然有条件的在电缆沟外包屏蔽材料的话也能阻止磁场,而普通3相4线或5线,都可加金属保护管或铠装,接地良好的话可以起到屏蔽作用
回复  

使用道具 举报

20#
发表于 12-10-2007 01:17:30 | 只看该作者
转个文章看看:
变电站周边的工频磁场有多大?
  
发布时间:2007-07-23   点击次数:

    在各种不同电压等级的变电站(包括发电厂升压变电站、电网枢纽变电站、电网终端变电站)以及各类配电变电站(包括箱式变电站、杆式变压器等)中,与居民生活或工作场所相对较邻近的,多为110kV电压等级以下(10~110kV)的受端变电站。

    关于变电站周围的工频电场与工频磁场(在此统称电磁场)水平,美国国家环境卫生科学研究所(NIEHS)在其“电磁场研究与公众资料传播(EMF RAPID)”大型研究计划完成后,发布的结论是:“总的说来,环绕变电站外部的最强的电磁场是由进站与出站的电力线路所产生的。变电站内部设备(例如:变压器、电抗器和电容器组)产生的电磁场强度,随距离的增加而快速下降。在变电站栅栏或围墙之外,变电站设备所产生的电磁场典型水平,通常与背景水平不能区别。

    近年来,国内不少单位对变电站周边的工频电场与磁场水平曾进行过系统的实际测量。就磁场研究而言,上海交通大学电气工程系与杭州市电力局共同完成的《110kV变电所环保化设计技术研究》课题,针对目前运行中的三类110kV典型设计变电站(户外布置式变电站、户外设备户内布置式变电站以及全封闭气体绝缘GIS变电站)内、外的总体工频磁场水平进行了详细分析计算及全面实际测量。其研究结果表明:

    (1)户外布置式变电站。即使在满负荷运行条件下,围墙周界处的工频磁场水平最大不超过3μT。该类变电站周界处较高的磁场水平是由110kV架空进线产生的,在现场测得的最大磁感应强度值为17.2μT(110kV架空线与另一路110kV电缆的共同影响);对采用110kV电缆进线的户外布置式变电站,在110kV进线电缆沟上方实测得的最大工频磁感应强度均小于5.5μT。

    (2)户外设备户内布置式变电站。在主变压器满负荷情况下,墙界处的工频磁场,除进线电缆沟上方(由地下电缆产生的磁场)外,均不超过2μT(110kV进线电缆沟上方产生的最大工频磁场水平不超过21μT)。

    (3)气体绝缘(GIS)变电站。研究结果表明,GIS变电站由于大部分母线都有屏蔽,整个变电站总体的磁场水平较低。即使在满负荷运行时,除临近110kV电缆进线部位以外,建筑物外5m距离处的磁场水平不超过1μT(110kV电缆进线沟上方最大不超过10μT)。

    上述三种110kV变电站中,空心电抗器(变电站内较高水平的磁场源)距离变电所边界都在5m以上,因此所产生的磁场均低于10μT。该研究报告的结论是:即使在满负荷运行条件下,三种典型设计的110kV变电所周边的磁场水平都远低于曝露限值(国内、外保护公众健康的允许曝露限值均为100μT)。

    1999年,上海市辐射环境监理所受环保管理部门委托,在上海市电力公司配合下,历时两年,对上海市内100余座10kV配电站周界外的工频电场、磁场情况进行了实测。调查与实测分别针对:① 具有独立建筑物的10kV配电站;② 位于大楼内的10kV配电站;③ 10kV预装式变电站(箱式变电站);④ 杆式变压器。其实测数据统计分析如下:

    (1)具有独立建筑物的10kV配电站。选择了Ⅰ型配电站14座,Ⅲ型配电站26座,大型配电站5座。配电变压器的容量为630~1600kVA,油浸式变压器、干式变压器均有。其围墙周边外的工频磁场实测值如表3-4所示;磁感应强度垂直分量实测值随距离衰减趋势如图3-14(以变电站围墙边界为原点)所示。

表3-4  独立建筑配电站外工频磁场实测值





图3-14  磁感应强度垂直分量实测值随距离衰减趋势

    (2)位于大楼内的10kV配电站。选择了14座位于大楼内的配电站。配电变压器容量为800~1250kVA。其中,位于大楼底层地面的10座,测量配电站墙外环境中磁场;位于地下室的4座,测量相邻房间或地下走道内的磁场。实测统计结果如表3-5所示。

表3-5  位于大楼内配电站周边工频磁场实测值



    (3)10kV预装式变电站(箱式变电站)。选测了17座预装式变电站,配电变压器容量为500~800kVA,箱体外围磁场实测统计结果如表3-6所示,磁感应强度总体上较小。

表3-6  10kV预装式变电站与杆式变压器周边工频磁场水平



    (4)杆式变压器。选测了17台杆式配电变压器,容量为400~500kVA,均为油浸式变压器,其周边磁场实测统计结果如表3-6所示。

    通过对不同布置方式、不同站体建筑结构的10kV配电站工频磁场实测结果的统计、分析。报告认为:按照我国现行环境标准推荐的评价限值,10kV配电站周围环境中的工频磁感应强度水平比限值低1个数量级以上。而且在距配电站约4~5m处,电磁场已降至环境背景值。研究结果认为,担心配电站设备产生的工频磁场会对人体健康产生危害是没有依据的。

    文献报道了北京市辐射环境管理中心对北京4座500kV变电站、7座不同类型的220kV变电站及3座不同类型的110kV变电站内、外的工频电场,磁场的监测结果:

    (1)500kV变电站。监测表明,500kV变电站周围环境空旷,电磁场变化趋势明显,变电站外的电磁环境受进出线的影响非常大。就工频磁场而言,围墙外工频磁场小于0.3μT。典型的500kV变电站外工频磁场水平见图3-15。



图3-15  某500kV变电站围墙外工频磁感应强度分布图

    (2)110~220kV变电站。220、110kV变电站围墙外1m处的磁感应强度一般小于1.25μT。而且由于该类变电站多数位于市区,变电站外环境复杂,易受进出线和路边10kV或380V电力线路影响,很难看出变电站产生的电磁场的变化趋势。

    报告监测的某220kV变电站,与其220kV带电构架和两回路220kV架空线仅一墙之隔处,有六层楼的居民住宅楼,在该住宅楼1~6楼窗口测得的磁感应强度相差不大,实测值在0.375~6.0μT之间。

    该报告的结论是:变电站外工频电场和磁场均符合标准限值。报告建议,在建设高压变电站时,要注意设计和布置好架空进出线的走向和位置,使之尽量避让民房。
回复  