原帖由 西澳电工 于 29-4-2013 21:12 发表
中国电工,啥水平。。。
真的,不想抨击自己的同胞。。。
但是,实在是。。。
我为什么不愿意接中国同胞的活?
最主要的原因是,危险性太大。。。
有些中国同胞,找过中国电工。。。
他们给扔了一个地雷在那。 ...
原帖由 西澳电工 于 29-4-2013 20:53 发表
中国电工...
中国电工,连MENlink 都不知道。。。
澳洲,电工,要是不给放menlink,直接吊销执照。。。多重要的保护人的措施。。。
原帖由 mzhu4 于 28-5-2013 22:10 发表
MENlink也是AUS/NZ的奇葩,为了省这么点地线,把N和EARTH一起接在一起。大部分欧洲国家都是底线和中性线分开的。澳洲这么做的后果是经常有BROKEN MEN造成VOLTAGE FLOATING还有就是外接发电机的时候不能把MEN和用电的 ...
原帖由 西澳电工 于 29-5-2013 19:30 发表
为了省地线???澳洲不至于缺钱缺这样吧。。。
原因是:neutral的电阻值,在变压器端,非常非常低。。。是双重保护,如果,E开路的话,可以走N。。。
MEN 不接,在西澳直接吊销执照。。。